主题:三菱PLC步进顺控程序暂停重启后不能从头开始运行

点击:5920 回复:18

引用 ZCMY 在 2012/1/9 16:05:25 发言【内容省略】

试过N次了,用初始脉冲对S21复位,换了多少个位置还是不行啊,每次都是运行到s21时按"X1"从s21中断,按"X0"还是从s21开始。
12-01-09 20:35
当然是这样了,你用的只是初始脉冲,只在程序开始才有作用。你是意思是按X1暂停,再按X0又从S20开始的吗?那么用X1对其复位就可以了。
12-01-09 21:24
用初始脉冲对S进行复位;这样每次都可以从头开始了;
12-01-09 21:49
大家其实都讲得很明白了;但楼主藐视还没听懂?
用初始脉冲对S进行复位;这样每次都可以从头开始了
LD M8002
ZRST S20 S30
12-01-10 08:46
貌似按x1要复位S,按x0时要有一个脉冲置位s0.
12-01-11 23:48
该用户被锁定!
12-01-12 18:24
谢谢大家的热心帮助,这个问题今天终于解决了。方法是加了两条语句:
ld x0
set s0
ld x1
zrst s20 s30
12-01-13 19:51
貌似需要断电保持用寄存器
12-01-14 07:06
要复位的
12-01-14 18:28