zhang370602
是老楼的话,那么每户的开关不是漏保,在这种情况下,有的用户将另线和接地线接混了。这种情况你要全面检查、再就是将每户总开关换成漏保开关,谁家跳闸查谁家
12-01-02 18:19
11楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
屏凡
在 2011/12/30 11:14:06 发言
【内容省略】
看来你要喝一壶了?
12-01-02 18:27
12楼
编辑
引用
管理
平振鹏
用电设备中,有的单相设备用得是相线和零线,有点设备用的是相线和地线
12-01-04 08:38
13楼
编辑
引用
管理
binzhouding
你把0线断开后,可能有其他的负载,形成回路。0线不要断开。非全站停电。
12-01-05 20:05
14楼
编辑
引用
管理
mkn377
四极空开就把相线一起断开了
12-01-05 20:38
15楼
编辑
引用
管理
zhy555555_ll
3相不平衡零线自然带电,PE线是一般漏电保护用的。
12-01-05 20:45
16楼
编辑
引用
管理
viptda2005
三相负载不平衡了,再就是,N和PE混用了
12-01-05 21:57
17楼
编辑
引用
管理
xilinxue
变压器二次线其中有一路零线接地
12-01-06 07:13
18楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-06 13:55
19楼
编辑
引用
管理
cqq8049
零线是不能断开的,应该连接变压器中性点,回去看看,TN-S系统是怎么回事,你就明白了
12-01-06 21:52