主题:求助三相五线制零地带电问题
点击:2091 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
13500868196
我公司的办公楼发生一例疑难问题。非生产用电部分(非生产和生产线路各自单独走线):当断开三相五线制的零和地,出现了零地带点问题。单独断开接地端,电流为9安;单独断开上端保护地和零线,电流仍为9安。因为是老楼,工程图纸早已经丢失。此问题如何判断,整改?拜求!
11-12-30 08:47
1楼
编辑
引用
管理
江苏无锡电工
变压器二次线其中有一路零线接地
11-12-30 10:22
2楼
编辑
引用
管理
屏凡
为什么要断开0线
幸好后面0线接地
唉 想整改成 烧 电器吗???
11-12-30 11:14
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-30 13:16
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
应该是负载接线有问题!
有用3+N 有用3+PE 吧!
11-12-30 20:56
5楼
编辑
引用
管理
mkn377
同意四楼的看法
11-12-30 22:18
6楼
编辑
引用
管理
yongxiang6091
电气规定零线是严禁装保险和断开的啊
12-01-01 21:53
7楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
电气规定零线是严禁装保险和断开的啊
12-01-01 22:51
8楼
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
引用
xiangfengcba
在 2012/1/1 22:51:11 发言
【内容省略】
受教啦!
12-01-02 16:34
9楼
编辑
引用
管理
sx5639
引用
xiangfengcba
在 2012/1/1 22:51:11 发言
【内容省略】
那为什么还有4极的空开啊??
我有点迷惑
12-01-02 18:12