登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教!变压器和电流互感器的原理一样吗?

点击:1866 回复:10

请教下朋友们,变压器和电流互感器的原理一样吗?
最后修改:2011/12/29 8:55:44
11-12-27 19:49
电压互感器就是变压器,用于改变电压!
电流互感器,也类似变压器工作原理,将一次回路中的大电流改变成二次侧感中较小的感应电流,用于控制电流大小和保护电路!
11-12-27 20:44
楼上都说完了,我只能顶!!!
11-12-27 22:13

引用 dushuangqiu 在 2011/12/27 19:49:15 发言【内容省略】

变压器和电流互感器的工作原理,都建立在电磁感应的基础上:电流比和电压比都与其匝数有关,从中还可以推算出1/2次的安匝数相等。基于这些关系,变压器是不允许短路的,否则由于产生短路电流而将变压器烧毁;而电流互感器则刚好相反,是不允许开路的,否则会因为二次产生高电压而击穿绝缘。
11-12-30 06:25

引用 zhong-gong 在 2011/12/30 6:25:06 发言【内容省略】

谢谢!
从中还可以推算出1/2次的安匝数相等,这是什么意思呀?
谢谢!
11-12-31 19:57
V1/V2=W1/W2,∵I1V1=I2V2,∴I1W1=I2W2。
11-12-31 22:29

引用 bominqin1 在 2011/12/27 22:13:54 发言【内容省略】

表情
12-01-01 07:52
顶楼上说的。
12-01-01 18:56
电流互感器是特殊的变压器,从工作原理上讲都是一样的,都是由初级绕组、次级绕组和插在两绕组的闭合铁芯组成。都是利用电磁感应原理工作的。不同的是电流互感器的初级绕组粗,匝数少,次级绕组多,线径细,次级绕组远大于初级绕组,次级绕组工作在短路状态,电流也是初级绕组的1/n,所以它可以测量流过初级的大电流。但是次级绕组开路时两端的感应电压理论上是初级的n倍,电压很高,有可能击穿绕组,所以次级绕组绝对不能开路。
12-01-01 21:44
电压互感器就是变压器,用于改变电压!
电流互感器,也类似变压器工作原理,将一次回路中的大电流改变成二次侧感中较小的感应电流,用于控制电流大小和保护电路!
12-01-01 22:52

上一页下一页

工控新闻