登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:用变频器正转点动端子咋实现正反两个方向点动运行呢?

点击:5467 回复:15

本来设计的图纸是用一个变频器点动JOG端子配合正转FWD、反转REV两个端子实现正反两个方向的点动运行,可一用在传创变频器AC60上就不行了,因为此变频器分别有正转点动运行端子和反转点动运行端子,如果只用其中一个端子,那就只能实现一个方向的点动运行,我该怎么办?必须得改图纸吗?
11-12-27 19:05
请高手出招!表情
11-12-27 19:07
传创的我没用过,
照楼主这么描述,通过一个JOG点进行正点、反点,应该是没有办法。
应该是得小改一下
 
个人观点,望指正
11-12-27 21:08
如果在FWD、REV两个端子分别与正转JOG、反转JOG间接入一个点动按钮,是否可行?今天准备试一下。
11-12-28 06:38
在需要正点时,JOG串入正向信号接入正点端子,;反之则串反转信号至反点端子,不知与楼主想的是否一样?
另外,你起的真早...
11-12-28 07:44

引用 wanwan8778 在 2011/12/28 7:44:13 发言【内容省略】

原则上考虑是行得通,还得看实际结果,期待你的结果。
11-12-28 16:52
1可以在用两个中间继电器控制,利用互锁可以达到你的目的
2可以用三位两A旋钮控制开关也能达到你要求
11-12-28 17:00

引用 xiaoj0714 在 2011/12/28 16:52:05 发言【内容省略】

那就是我的方法 。你今天白天试的怎么样?
11-12-28 20:04
是这样的,将正向信号接入正向点动端子,正向点动;将反向信号接入反向点动端子,反向点动。单独接入正向信号与反向信号,则执行连续正转与连续反转。
11-12-28 22:58
点动与连续旋转不同的是点动时将外接电位器断开,执行的是点动频率。
11-12-28 23:00

上一页下一页