登录
首页 电力自动化
回帖 发帖
正文

主题:关于LPC2214的外部中断0!

点击:526 回复:2

近日,调试一个2214的系统,需要采集一个外部的信号,同时还要有一个100us的定时器计数。由于使用了uc/os-II ,需要占用一个定时器1作。 因此,将采集外部信号和100us定时都放在了定时器0里。采集外部信号使用定时器0的捕获中断。实验发现,无法满足要求,也就是有丢数据的情况。

   遂考虑,采用外部中断获取信号,定时器0只做100us定时。 程序修改好后(外部中断的初始化和外部中断响应函数),load,运行,没有反应,停止运行,程序停在了不知什么地方,一个全是数据的反汇编窗口。reload,失败,无法重新装入程序,试了n次,失败。无奈之下,用ISP擦除,load,运行,现象依旧! 反复修改程序,试验,无效! 没有思路!

   在21icbbs上搜索“外部中断”,发现有网友说,LPC2214的外部中断有BUG,遂赶紧下载了它的勘误表。原来设置外部中断的工作方式,有说道!
设置方式:

VPBDIV = 0;                     //设置EXTMODE
EXTMODE = 1;
VPBDIV =1;

VPBDIV = 0;                     //设置EXTPLOAR
EXTPOLAR = 1;
VPBDIV = 1;

VPBDIV =  1(你想设置的值)

   重新设置外部中断,LOAD,运行,出现了应该有的结果!

   硬件的BUG害死人阿!
11-12-26 08:51
收藏,我们也有产品用到这款芯片
http://www.stitcs.com
11-12-26 11:03
路过
11-12-26 11:56

工控新闻

更多新闻资讯