主题:模拟量峰值的采集

点击:1887 回复:23

好的;谢谢小笨熊大哥;我邮箱地址是:junwei_121@163.com
谢谢!
11-12-27 08:38
今天下午我用AD模块采集通道数据值后;利用数据排序的方法找出 峰值;效果还行;就是比较占PLC内存;一个通道就整了3000步左右。
不知前辈们有没更好的方法;希望工控朋友们多多发表意见;谢谢大家!谢谢!
11-12-27 19:13
能介绍一下你的办法吗?fx3u不需要这么多步啊,你是不是指令用错了啊?
11-12-27 21:20
你可以利用PLC的扫描周期,在每个周期采样一次,放到数据区,整个采样结束后处理数据,在6-8,8-10区间用最大值指令直接得到区间顶值,
如果不好确定6-8,8-10区间,可以用比较指令处理,求出峰值----好像不需要冒泡。
程序应该用不了多少。
11-12-27 22:17
我做了两个方案;一个是先将数据分成250份;将250份数据分别寄存到250个地址;然后利用XCH指令比较交换;
11-12-28 09:27
13楼的大哥您好!
您的方法可以讲得详细一点吗!或者帮忙截一个图!谢谢!
11-12-28 09:30
学习了,
11-12-28 10:57
附件
楼主参考,这是用欧姆龙软件编的
后边的你完善
11-12-28 16:11
不好意思;前段时间的设备又出现问题了;还得过去一趟。采集方面:我之前的方法;厂放反应运算量过大;经常死机(数据有时反应不过来;数据不准 ;精确度不够)
知道一点:我刚刚看了一下你上次做的截图;图片太小了看不清!可以帮忙重新截一下图吗!我想参考一下!谢谢
希望大家;多多帮助!谢谢
12-02-09 17:40
请大家帮忙看看!一起帮忙看看。