小笨熊何出此言?我们的高炉上用了大量的南京西门子的200PLC,继电器确实有粘连的(非常少),但晶体管短路的一个都没有。可靠性我认为非常不错,经受过零下26.7℃的考验,没问题。
最后修改:2024/10/23 13:46:21
11-12-28 19:02
该用户被锁定!
11-12-28 19:45
请问一下你那个图是什么软件画的啊
11-12-29 17:19

引用 XLK小何 在 2011/12/29 17:19:22 发言【内容省略】

网上的,你去搜索就有。
11-12-30 05:34
11KW可以直接启动啊!
11-12-30 11:46
第二个藐视不对   250变压器是360A   理论上是181KW  但是可以超一点   要是超多的话就没必要
12-01-02 23:40

引用 方小明 在 2011/12/30 11:46:26 发言【内容省略】

我厂的变压器就是250KVA,11KW起动时的电流太大,同一车间还有其它设备,其中一台就380伏86A,还有其他车间的小型设备。
12-01-03 23:08
我们这很少用时间继电器了,现在用延时头,接线少,成本低
12-01-04 08:47
8KW以上最好使用星三角启动
12-01-04 15:02
要看变压器的容量,现在好多30KW的电动机都是直接启动的。
12-01-07 16:18