1:现有一个11KW的380V电动机需要星三角起动,请问下图的接线方式正确吗?听讲过一些老师服说过星三角的延时继电器里的元件会比较坏,请问那些牌子的延时继电器质量比较好?同时11KW的电动机延时起启动需多少秒为适合?
2:250KVA的变压器转化成KW,大约为200KW容量(1KVA约等于0.8KW,也就是250*0.8=200)这种粗略计算正确吗?
请各位老师斧正!谢谢
最后修改:
2011/12/26 8:46:48
11-12-24 22:40
1楼
编辑
引用
管理
zwk34
1.国内德力西的牌子就可以,延时要看你的负载了,一般5-10秒就可以;
2.好像变压器要计算功率因数,你那个0.8就是功率因数。
11-12-25 07:53
2楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
电流乘以电压不就是功率吗
11-12-25 18:40
3楼
编辑
引用
管理
sqhuang
星三角形启动的电路图没有错,我们延时继电器用的是正泰的,还不错。
11-12-25 19:43
4楼
编辑
引用
管理
31980425
引用
zwk34
在 2011/12/25 7:53:36 发言
【内容省略】
谢谢
11-12-25 22:46
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-26 02:40
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
OMRON有专用的星三角起动控制用的继电器;
11-12-26 09:17
7楼
编辑
引用
管理
lanjiang04
可以的,时间范围可以长点,主要看负载!!
11-12-26 09:35
8楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
我55Kw的泵是八秒切的三角,你的没有问题
11-12-26 11:55
9楼
编辑
引用
管理
xfhy22
要注意电机的端子是怎样连接的