qianjunnian
兄弟,海利普变频器修过3.7和5.5kw ,电源芯片是3842。建议你买点零件,很便宜的,
怀疑哪更换哪。强烈建议,买两本咸轻信老师写的两本书,包你看完既变高手,那两本书绝对是目前国内这方面最最好的书,而且卖的很便宜。
11-12-29 11:33
11楼
编辑
引用
管理
fengyuminggg
最近又出现一次这种情况,俺终于把问题解决了。。很感谢你们!!!
12-01-08 20:24
12楼
编辑
引用
管理
286048509
很有可能是驱动光耦短路引起的。
12-02-19 21:36
13楼
编辑
引用
管理
liruohan788
楼主怎么没把结果共享啊?怎么修的啊?
12-02-20 07:32
14楼
编辑
引用
管理
fengyuminggg
有高手已经告诉你们答案了。。我用不着回答@!!!
12-04-22 16:43
15楼
编辑
引用
管理
337480795
电源控制有13844,3844两种不能互换要注意,变频器经常用这两种,而同一系列机器也经常用这两种。
12-04-23 10:33
16楼
编辑
引用
管理
361296
断开变压器的输出观察,应该是输出过流保护使电源控制芯片处于不断停振、起振的状态。
12-04-30 11:13