登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:HLP-A 2.2KW上电时电源指示灯闪亮且面板没有显示

点击:3244 回复:16

上电过程中上电指示灯闪亮,各位大侠,帮帮忙解决一下。互相学习!!!
开关变压器的几路次级输出都是不稳定的 。  从0变大再变小,在变大。。如此反复》》
最后修改:2011/12/23 23:12:43
11-12-23 23:09
应该是保护动作或是前一级的带载能力有问题,你查一下变压器前的直流电压,看是否正常
11-12-24 10:08
能说具体点吗?是开关管前的直流电压吗?可不可能是控制开关管的芯片出问题了呢???
11-12-24 22:29
说的不怎么清楚,无法分析
11-12-25 21:40
故障现象:就是上电后,控制板上的电源指示灯闪烁不停。面板无显示。。用代换法发现是电源板坏了。。 然后我就测量供电端(经过整流后)的5V、15V、-15V等,发现不稳定(从0变大再变小,后又变大,如此重复)。。后面我就直接测量开关变压器的次级输出,也发现各个次级输出都不稳定(从0变大再变小,后又变大,如此重复)。。请各位精英帮帮忙啦!! 谢谢啦。。。
最后修改:2011/12/25 23:34:26
11-12-25 23:32
估计故障在初级的可能性大,电压在大小间变化说明电源经历了起振--停振--起振的过程,电压没超限反馈回路基本上判断没问题。检查下UC3844的供电部份,或是输出有无短路等
11-12-26 12:03
驱动滤波电容老化 失容 击穿PC923
11-12-26 21:32
可能为负载电路的过电流故障,引发过电流保护。逐一断开负载电路,如恢复正常,查负载电路的问题。
11-12-27 09:25
开关电源保护了,说明开关电流有过流现象,查查开关电源的各路负载有无短路没有再查开关电源初级。
11-12-27 18:29
谢谢,各位!!我把输出和初级电路差不多都查找过了,没有发现异常元器件啊!!真烦。。另外我换了一个8脚的芯片(另外一台的现象跟他一样。也是控制板电源指示灯闪亮),就是这两台故障现象一样的变频器的8脚芯片互换,结果现在两台的控制板的电源指示灯都不闪了。。真真烦!!(8脚的芯片看不清楚型号,估计是UC3844一类的东西吧,我猜是控制开关管一类的东西)     高手帮帮忙!!
11-12-28 22:52

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯