登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这张电路图有什么错误?

点击:1606 回复:20

附件
11-12-18 22:02
一工作台移动电机,要求能点动正反转和连续正反转,按图接好后,调试时,竟然没反应。
11-12-18 22:05
传创的变频,大家帮忙看看,是哪错了,谢了!
11-12-18 22:09
设置对了吗设置对了吗设置对了吗设置对了吗
11-12-18 22:36
应该是限位开关接反了。
11-12-19 04:44

引用 zhong-gong 在 2011/12/19 4:44:48 发言【内容省略】

限位接反了吗?我再看看。
11-12-19 08:34
X1-FWD
X2-REV
X3-正向JOG
X4-反向JOG
11-12-19 08:37
先要排除变频器设置对不对
11-12-19 08:52
变频器设置问题
11-12-19 10:57

引用 YXBK 在 2011/12/19 8:52:26 发言【内容省略】

11-12-19 14:43