登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:救命!西门子X204-2交换机构成环网问题

点击:1268 回复:1

我的总的网络是环网拓扑结构,我这一共有19个交换机(交换机全部为管理型交换机),9个X204-2和10个X208.9个X204-2构成光纤环网,10个X208分别挂在X204-2上。今天我开始接光纤的时候,是一根根的连接交换机,通讯正常后,再连下一根,到最后一个的时候交换机的时候我首尾相连,RM(冗余指示灯绿色长亮)证明环网构成。但是我将所有交换机断电后,RM指示灯开始绿闪,没有冗余功能,此时我试着拔掉(曾经作为冗余管理器)交换机一头的光纤接头,结果正个网络都断了,我以为大不了不构成环网就是了,但结果怎么会是正个网络都断了呢(交换机之间一个都不通)?这还不如当初我用电气网线构成的总线型网络。我也是第一次接触交换机,我一个交换机也没更改过设置,只是有几个交换机挂在各自所属系统的CPU—S7-300上而已,部分没有挂。按照说明书,应该自动会构成环网的啊,怎么会是这种结果呢?
11-12-18 19:59
其实很简单...
11-12-25 21:22