我想安装8000瓦的管道保温电热带,220伏,现手头只有4平方的塑铜线,是否可以?
11-12-17 13:56
你算下8000W的电流是多大啊。而4平方的铜线载流也就二十几安培!
11-12-17 16:12
不可以,4平方可以承受30几个电流。8千瓦是40A,怎么可以呢
11-12-17 18:49
4平方铜线可承受35A,电加热单相千瓦4.5安,8千瓦就是36A,所以有着很危险
11-12-17 22:03
楼主可以试一下并起来使用一下,线够多就可了。
11-12-17 22:04
楼上有理!
可以考虑!
11-12-17 22:07
不过要有25%的裕量。加多一根比较好。
11-12-17 22:07
用两根一样的就可以做到了,保险一点儿就用三根并联
11-12-18 16:57
这个紧张呀。纯电阻负载,要考虑电流太满会发热。最好是10方的铜线。
11-12-18 18:59
把8kw分成两个4kw.走两路。
11-12-18 22:22