登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】电机星三角降压启动 接触器如何选型(20111216)

点击:10554 回复:28

电机采用星三角降压起动, 电机是30KW的,用三个交流接触器,它们的主触点额定电流都是30A的, 在星型切换到三角型的时候,星型的接触器主触点打火,这样是不是接触器功率选少了呢?  到底三个接触器要选多大 才满足要求。不是按电机的额定电流选的吗?
最后修改:2011/12/19 8:44:10
11-12-15 11:25
我认为小了,还过接触器上标有可以带多大电机的。我用的是施奈德,ABB。而且我实测过我用的40KW的电动机,星时由200A向100A过程约8秒。转成三角时由300A转向64A左右过程约6秒。我用的是三个d65(我记得是)
11-12-15 12:25
你的主接触器选的应该是小了,你可以参考施耐德的选型样本选择你的接触器及保护器容量.
你还要设计好你的原理图.
11-12-15 12:39
30KW的电动机额定电流应该在60A左右,你用30A的小了吧?
11-12-15 14:22
我一般用80A左右
11-12-15 21:05
30KW用国产接触器可能要100A
11-12-15 21:23
交流接触器配小了……
11-12-15 22:36
60A足矣
11-12-16 01:36
30KW的电机正常工作时的电流在60A左右,最好是都选大一些,选80至100A的接触器好一些
11-12-16 08:25
那要看启动负载的大小,启动负荷大要选100-120A,启动负荷小选80A。就可以。
11-12-16 10:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯