在设计变频器回路中,电流表怎么接?在变频器接入主回路接入或是在变频器输出主回路接入?还是在变频器模拟输出端接入?各种接法有啥利弊呢?
11-12-15 09:46
变频器接入主回路接过,对比面板中显示的电流还是有差异的。
11-12-15 22:26
在变频器输入主回路接入和在变频器输出主回路接入有什么区别呢?
11-12-16 11:12
也在变频器模拟输出端接过电流表。
11-12-18 20:04
在变频器输入端接电流表就用普通的互感器加电流表就可以了,如果是输出端最好是读取变频器的输出电流参数,将其数据通过通讯电缆直接读取到PLC或HMI.
11-12-19 09:23
主回路接不可取。原因是:变频器的输出电流是谐波含量极高的波形,一般的电流表接入,失真很厉害。
采用变频器的模拟量输出端子接入,是目前大多数的做法。用毫安表或电压表接入,表盘改成电流显示。
11-12-19 19:55
5楼应该是目前正解,谢了!但恐怕还要注意,后续的一些问题。
11-12-20 19:59
请问一下你这样接的目的是什么?
11-12-21 16:04
中间有一个变频器,前后肯定就不一样了。
11-12-22 06:38
一般采用模拟量输出端口接电流表
11-12-22 11:16