主题:2种控制方法的区别

点击:1967 回复:37

这个是原图
附件
这个是比较图
附件
好像实现的原理差不多,但是具体的区别在哪,希望得到大家的指点
之前传错了,不好意思
最后修改:2011/12/15 10:35:45
11-12-14 17:14
第二张图你确定没有错?
11-12-14 17:24
楼主你怎么认为的第一个和第二个一样?
你仔细看看第二个图吧~!两个线圈串联在一起,你觉得能正常?
11-12-14 17:24
无语
11-12-14 17:38
你仔细看看第二个图吧~!两个线圈串联在一起
11-12-14 18:00
第二张好像不行的吧
11-12-14 18:10
第二个图应该启动不了吧?
11-12-14 18:14
第二张图启动不了,因为不能产生回路。按下ZA或FA,因为FC和ZC未吸合所以无回路。
还有就是第二张这样画的话,等于是线圈串联,就算有回路可能线圈也没办法吸合。
第一张图还是画的很创意。表情
11-12-14 18:58
无语!
11-12-14 20:13
第二个图应该启动不了
11-12-14 20:26

上一页下一页