登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:佳灵变频器的故障

点击:634 回复:6

佳灵变频器在运行时报FL故障。我查了IGBT没有坏,不知还有哪些故障会报FL。请前辈们指点一下。
11-12-11 11:26
FL
故障变频器自身过热、负载过大、输出短路或接地,输入电压过低.
最后修改:2011/12/11 11:51:38
11-12-11 11:46
1\运行中确实有过载发生,正常报警;
2\检查3只电流互感器输出电流是否一致?
3\检查故障报警电路,找到故障信号来源,是哪个检测电路报警?
4\确定是否为误报警?
11-12-11 13:05
其实多观察故障发生的的状态,应该不难判断!
其实判断时多体现在细节中!
11-12-11 20:14
谢谢各位指点
11-12-14 19:55
佳灵变频器维修
一、过流保护FL
实例
   (1) 一台T9-7.5KW变频器一启动就跳“FL”
   分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IPM模块(FP40R12KE3)基本判断没有问题,故障确定为驱动板JL35GP-250-1DB保护电路起控,为进一步判断问题,将IGBT模块拆下后将FL保护线断开,再通电运行,实测上半桥的驱动电压时发现有一路与其他两路有明显区别(运行时为直流2.5伏左右,停止时为9伏左右,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
   (2)当出现三相输出电压不平衡时也可基本判断为A3120损坏.
   (3)特殊故障现象:一台J9-200KW变频器用于离心风机,电机静止启动时容易出现过流保护,若在电机自由慢速运行时,变频器不能启动,并出现FL故障代码,经检查模块与驱动电路没有异常现象,可能出在过流信号处理这一部位,将三路互感器拆下后发现V相互感器直流电阻明显比其它两只低.将此元件从机器中拆除,故障排除
    佳灵变频器驱动电路易损件:IN4745,IN4746,A3120,MCP602,L7805
二、过热(FL)
  过热也是一种比较常见的故障,主要原因:环境温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。
举例
   (1)一台T9-90KW变频通电就跳“FL”且不能复位。
   分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题出现在温度保护电路,此机温度保护元件为85度常闭感温包,经测量后为感温包断路引起保护.
   (2)一台37kW变频器客户反映在运行十多分钟后跳“FL”。
   分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现变频器顶端风机风量很小,估计为散热片被堵(因该变频器是用在化纤行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。变频器维修|伺服驱动器维修|触摸屏维修|工控机维修等--慧博时代
11-12-20 09:33
谢谢了
11-12-20 09:47

工控新闻

更多新闻资讯