如何编程,让往复机每次停止时都停到初始位置
11-12-09 09:31
感应开关要计算提前角。也不知道你是什么样式的往复机构,机械式的,不一定完全准确,这么速度有关,但可以停个差不多吧。如果走丝杆,那就没什么,步进伺服可以绝对准位。
11-12-09 09:58
把你的要求说清楚一点,大家也好帮你分析。
11-12-09 14:17
每次动作完成了自动执行一个指令,或是回原点,或是用定位指令回到指定的位置
11-12-09 16:07
设置一个参考点
11-12-09 22:44
该用户被锁定!
11-12-09 23:41
就是一台往复机,往复机的换向是机械换向,上下装挡块,每次碰到后内部机械换向,在怎么设置才可以让它停止时回到原点,最上面或者最下面
11-12-10 08:49
加一个行程开关控制电机停止,电机要带抱闸的。
11-12-10 11:15
设置停止时总是去执行回原位动作