登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:向大虾们请教一个星3角启动的问题,谢谢~
点击:5311 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
yiyo
热继电器放在Y接触器下面,和放在三角形接法时的接触器下面有什么不同?
谢谢:)
05-01-12 20:50
1楼
编辑
引用
管理
高原
考虑工作时散热问题
05-01-12 22:03
2楼
编辑
引用
管理
lyping
Y接法接触器下面电流小,
整定电流小,好象Y型接触器下面不需要接热继电器。
三角型接法下面才是工作电流。
一般的Y型接触器可比三角型接触器小一个规格。
05-01-13 08:45
3楼
编辑
引用
管理
习惯了完3166
浪费,Y是星尾,在起动时起到一个降压的作用,要热继干什么?
05-01-13 20:42
4楼
编辑
引用
管理
jjyyll
电机一般是角接运行,热继接到角接下才能保护运行中的电机。
05-01-14 15:09
5楼
编辑
引用
管理
leondandan
agree with upstair
05-01-14 18:17
6楼
编辑
引用
管理
lrq888
下岗工人!给一碗饭吃吧!
05-01-15 12:56
7楼
编辑
引用
管理
zou0213
本人以为都无所谓,因为热继所保护的对象是电机,且整定值是电动机的1.25倍,通常情况无论是在星或角下,都不会超过这个值的。
05-01-15 16:28
8楼
编辑
引用
管理
hty.czh
引用
zou0213
在 2005-1-15 16:28:00 发言
【内容省略】
进入角运行状态后,热继电器已经被甩开,还怎么保护电机?
05-01-20 20:43
9楼
编辑
引用
管理
wagw_slx
没那个必要啊
电机运行的时候,不管是Y还是角。它在正常情况下是不会有什么过热的现象发生的
加上热继有什么用处吗?不是很重要的设备建议还是不要加好了
浪费材料不说
真的有什么问题的话我想热继还来不及反应就冒烟了
呵呵
说得有点悬哈
不过我接触到的都是这样的啊
05-01-20 21:19
上一页
下一页
工控新闻
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》
更多新闻资讯