登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:【话题】三菱指令和文本显示器问题!怪!(20111207)

点击:2095 回复:34

我用LD M0 OUT Y0,然后在文本显示器里面的功能键设定了按键"0",设定线圈M0为ON,为什么我连接后按文本显示器上的"0",Y0没亮?
最后修改:2011/12/8 9:19:29
11-12-06 21:57
设定为(瞬时ON)试试,还有PLC选型,是否正确。还有下载PLC程序后,有没有把运行开关打开?
11-12-06 22:19
瞬间也不行啊,但是我按0的时候PLC的通讯灯会闪一下!
11-12-06 22:34
该用户被锁定!
11-12-06 23:55
应该连上的,其他的跳转还是设定寄存器都是可以的!就是设定线圈M不行,什么情况啊!
11-12-07 00:01
线的问题。这条线是单工线,要双工线才可以。单工线只能接受其中一边的信号,而不接受另一边的。好象是文本这边把 2  3线交叉接着吧。
11-12-07 09:35
双工线?我用的是两头RS232的线,双工是不是全交叉线?另外请教一下,你们LD M0 OUT Y0,然后文本显示器设定M0使线圈ON的话都行的么?
11-12-07 11:50
有没有通讯上?
另外M0功能键设成ON/OFF交替;
11-12-07 12:26
已经通讯上了,其他全部都可以,就是设置线圈M的功能不行,连上PLC,按键没反应,输出灯不亮!
11-12-07 12:45
PLC里面有没有其他的程序,什么文本,换个其他的M试下
11-12-07 16:22

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯