主题:10KV环网柜分合闸顺序??
点击:5379 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
a30788602
10KV环网柜分合闸顺序??
11-12-04 17:28
1楼
编辑
引用
管理
ascent
成套设备有操作说明和手册,企业也有操作规程的
11-12-04 18:54
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个要看你们自己公司怎么做的成套啊!
每个公司不一样 就会不同!
分闸总归是倒着操作!
11-12-04 19:27
3楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
引用
a30788602
在 2011/12/4 17:28:56 发言
【内容省略】
看图片,你的环网柜下方有一台负荷开关,上面有一台隔离开关,两开关均与中间的母排相连,由母排再引出接地闸刀。合闸应是:断开接地闸刀-接通隔离开关-送负荷开关;分闸应是:断开负荷开关-断开隔离开关-送接地闸刀。
11-12-04 23:04
4楼
编辑
引用
管理
a30788602
呵呵!原来那个孔里不是开关,而是接地指示,谢谢几位的回答!