我车间用电负荷是80kw,线路300米,请问老师用50平方铜线可以吗?
11-12-02 20:37
1楼
编辑
引用
管理
xfhy22
有平面图吗
300米?
最好有设备的功率和分布图才好确定
这样太笼统了
11-12-02 20:52
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
有点勉强,50的安全电流大约是140A,80KW的电流有160A,够吗?
况且,就算安全电流能承受,但300M的距离,电压损失也不是小数,电压损失至少也有20V左右,360V的电压,够吗?
11-12-02 20:58
3楼
编辑
引用
管理
ascent
用70平方铜电缆应该可以了。
11-12-02 21:28
4楼
编辑
引用
管理
rlmcqyy
50够了
11-12-02 21:46
5楼
编辑
引用
管理
339402782
300米的距离有点勉强啊,近了还凑合的,升个规格吧,最好有有车间平面图和电缆走向图
11-12-02 22:30
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
300M,加大一倍的容量
11-12-02 23:42
7楼
编辑
引用
管理
rymx12345
50平方已经够了。
11-12-03 10:40
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
50平方的铜线够了,没问题;如果嫌造价高的话,选95平方的铝线。
11-12-03 22:31
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
穿管 桥架还是??
11-12-04 20:03