主题:[求助]老烧掉电线外皮是什么道理?
点击:7771 回复:38
20楼
编辑
引用
管理
alexchn
直接启动,确实比较强,建议你在电机启动时找个示波器配合灵敏些的互感器看看启动电流到底有多大,你就知道为什么会这样了
怎么也得选个星角或者自耦降压启动吧,预算不是紧张的话,应该用软启动了
最后修改:
2005-3-1 5:32:13
05-03-01 03:18
21楼
编辑
引用
管理
gniljing
偶也碰过一次,原因是线鼻子没做好。如果线鼻子是别人做的那更要仔细检查。
05-03-01 10:49
22楼
编辑
引用
管理
yjr147
应该是接触电阻过大引起
05-04-18 23:22
23楼
编辑
引用
管理
yingzhiban
星-三角降压启动
05-04-20 13:28
24楼
编辑
引用
管理
denglisen
条件允许的话改用星形三角形起动
05-04-20 15:42
25楼
编辑
引用
管理
long1800
采用变频技术,你这样的问题,就可以解决啦!直接启动如果电力局知道那可是要重罚的,本身启动电流大,一发热肯定要熔断,或损坏一些器件!
05-04-20 15:55
26楼
编辑
引用
管理
xuguox
54KW的电机大负荷直接起动?...
厉害!佩服!!
05-04-20 18:08
27楼
编辑
引用
管理
属牛的
按规范做接线,接触的部位要用导电膏
05-04-20 18:47
28楼
编辑
引用
管理
wayy
同意二楼的
05-04-20 20:14
29楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
接头有无松动。
05-04-20 20:49