主题:变频器出线电抗器

点击:452 回复:7

我有一台西门子MM440,6SE6440-2UD41-3GB1变频器,负载是一台75kw电机,电缆长度80m,现需要配置出线电抗器,老师们有谁能告诉我电抗器配多大合适。
11-11-28 13:56
这个不大清楚,帮你顶一下
11-11-28 15:09
按输出电流选择,250A的输出电抗器。
11-11-28 19:56
楼上版主;关键是电感量的选择该是多大?
11-11-30 09:25
参数报给电抗器的厂家,他们会给你配好的;
11-11-30 10:18
谢谢版主!
11-11-30 10:53
正是。现在用不着自己算,只要把电压等级和电流值告诉制造商即可。非常的省事。
11-11-30 19:20
自己算的话是挺麻烦的,厂家会帮你算好!
11-12-01 20:30