主题:三菱PLC,FX1N 14T,关于高速计数不准确的原因求助
点击:1648 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
1245054893
本人用京士光纤作输入计数,频率最大200KHZ,PLC频率按产品说明高速计数为60KHZ,光纤放大器输出扫描脉冲为6MS的周期,对产品扫描计数有和无的间隙为0.4mm有产品,1.1~2.14mm为空间隔,步进驱动送料产品,单步精度为0.002578mm,正常走位时计数OK,但当间隔变换时,会出现多计产品或少计产品1~2个的情况,出现机率:百分之几的样子。
请有心人能帮助分析原因和提出解决方法,有酬谢。QQ:1245054893
11-11-27 14:45
1楼
编辑
引用
管理
fj20
这颜色的字体看去下去
11-11-27 17:26
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你光纤的频率太高了;
11-11-28 13:36
3楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
这颜色的字体看去下去
11-11-28 16:00
4楼
编辑
引用
管理
1245054893
C235为高速计数器,请问有什和指令能控制其计数方式,取上升微分或下降微分?
11-11-29 09:29
5楼
编辑
引用
管理
1245054893
此问题已解决版主可以删除。
11-12-04 20:58
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如何解决的?
11-12-05 10:40
7楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
如何解决的?我也想知道!
11-12-05 11:08
8楼
编辑
引用
管理
1245054893
信号源有干扰,现已滤去干扰.已OK,谢谢各位关注.
11-12-05 12:08