主题:S7-200 能用PID实现恒温控制不?
点击:518 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
caoyicheng626
我老师给的作业说恒温控制,也没说用什么来控制。我最近在学PLC S7-200,在书上没看到恒温控制的,想请问各位能不能够实现。 就比如说把水控制在50度吧。谁能告诉我大概该怎么做?用PID控制能行吗?
11-11-26 14:07
1楼
编辑
引用
管理
403349752
毋庸置疑的,可以实现
11-11-26 15:36
2楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
现成有模拟量采集,,,可以做的
11-11-26 21:48
3楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
可以,
一个温度采集至模拟量输入,
一个加热器输出,控制温度,
在程序里调用PID,就可以满足你的要求了