主题:关于通过模拟量设定频率
点击:3026 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
yuchun
通过0-10V模拟量设定变频器频率,变频器不开,端子上电压正常,一打开变频器模拟量端子上的电压就下降,同时变频器的频率也上不去.想请教各为有没有什么解决的方法?
05-01-10 22:53
1楼
编辑
引用
管理
yanli7234
你的这个0-10V是怎么出来的?看是否是电流太小了。
05-01-11 09:29
2楼
编辑
引用
管理
yangboran
查看公共端
05-01-11 11:47
3楼
编辑
引用
管理
yingzhiban
有N台变频器并联?
05-01-11 15:45
4楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
接地不好会出现这种情况的
05-01-11 15:57
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用电位器接上去试一下!
05-01-11 16:56
6楼
编辑
引用
管理
yuchun
没有,只是单台变频器
05-01-13 21:41
7楼
编辑
引用
管理
xtnick
偶碰到的问题和你的差不多,因为电位器的阻值太大了,变频模拟输入口的直流电阻太小了,根据说明书换个电位器就行。