登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教恒压供水一带多问题

点击:2568 回复:21

有关恒压供水一带多问题,看了几篇,还是没有解决疑虑,比如一带三,借用提供图
附件
1.前提变频器够大,当水泵1达到工频时,需要启动水泵2,变频器先让水泵1自由停车然后断开控制的接触器KM2,打开工频状态的KM1,再打开KM4 对水泵2进行变频启动
一般可能都这样控制,为什么不可以:当水泵1达到工频时,需要启动水泵2,直接再打开KM4 对水泵2进行变频投入?
11-11-25 14:03
为什么不可以:当水泵1达到工频时,需要启动水泵2,直接再打开KM4 对水泵2进行变频投入?
这时的变频器频率是多少呢,如果是50HZ那对2#电机来说就是直接启动了
11-11-25 19:13
建议还是起码多一台软启来控制比较好。对电网的冲击更好控制一些。防止工频电源上口跳闸。
具体结构是:变频始终带一台电机泵工作,当达到50Hz工频时,用软启启动第二台电机,直接运行于50Hz;当变频再次达到50Hz时,将软启的第二台电机投工频,然后再去起动第三台电机;...以此类推。也就是说,变频的电机就是一拖一;而软启可以一拖多。
这样的好处是,软启的电机对工频电网而言,相位是同步的(基本是),这样投工频,电网冲击要小一些,而且也好控制。
最后修改:2011/11/25 19:32:19
11-11-25 19:30
不明白说的是什么
11-11-25 19:33
由于下午突然有上地的xx空调出问题,才回来,见谅。
谢谢 楼上
2.在变频运行中,严禁断开、接通变频器------这是常见的说法
根据2楼,是可以在变频器运行时接通变频器了
在看断开,如果禁止,那么为什么在电机前可以加热继?
到底“在变频运行中,严禁断开、接通变频器”对不对?
3.变频器恒压供水,一带四(三个大一个小),有没有经典控制方案?
11-11-25 22:37
我处理过一套恒压供水装置,其原理是:先用变频启动水泵作供水,当频率去到50HZ,但管网水压依然达不到设定值的情况下,系统自动降频(不是停机),达到降频设定值之后,工频启动另一台水泵,变频再次进行设定值调整。而不是常规的变频那样,当水压达不到设定值之后一下子完全降压停机,之后转换另一台机组再作调整。其优点是降频之后启动另一台水泵,因有变频的那一台压力补给,不至于在工频水泵启动之后对完全0压的管网给予水锤冲击。
11-11-26 13:03
该用户被锁定!
11-11-26 15:13
关于恒压控制的,应是当1号泵达到50HZ时或接近50时,变频器输出断开,接入工频,如果经一时间后水压检测仍达不到要求,变频器再低频启动另一台水泵,并随时监控水压变化,输出频率大小。后面几台如些类推
11-11-26 15:26
附件
附件
费了很大的劲才找到的。说明楼主的问题。变频器的输出不能带电开路,断电当然可以开路了。
11-11-26 22:10
针对6楼的思路,大拇指一个。
不过,我觉得管路的电机一般都比较大,所以不推荐工频直起,而是借助软启启动。而软启是可以一拖多的。当然,采用一个变频多个电机变频转工频也是可以的。需要些技巧罢了。
11-11-26 22:15

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯