     看了你的贴,我建议你采用单相自愈式电容做无功补偿,电容必须采用专用电容交流接触器,电容工作时必须有放电电阻进行放电。单相电容可采用Y与△两种方式连接,贵厂谐波怎么这样,不会是有中频炉?要是有这类式的设备,必须加谐波治理装置。与电容柜分开最为理想。可选择抗谐波电容器。谐波滤波补偿等...。
 如有不理解请加QQ群215894094找我我们交流下!