登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:低压电容补偿柜与五次谐波的关系

点击:2128 回复:10

我公司新上一项目,安装的低压电容柜出过多次事故,主要事故现象是烧熔断器熔芯,三相电流不平衡(多的时候能相差10A以上),后用专门测谐波的仪表测得三次谐波高达10%(正常在1%—3%),电抗器发热厉害。随后我们做如下改进:1、把电抗器拆除不用。2、把电容组分开来减小熔断器负载。
我有如下疑问:1、这样做合理吗?2、电抗器拆除后谐波对电容柜本身的危害不是更大了吗?
改进后的结果是电容柜确实运行良好没有发生过事故,可是偏流依然存在,变压器二次侧电缆发热仍然严重。
想请教各位大虾我的顾虑有没有必要?这样改好吗?
11-11-24 20:57
楼主现场负载都是些什么啊??
电容柜补偿方式是??
11-11-24 21:01
考虑下现场负载吧
11-11-24 22:50
装个UPS稳压滤波器看看
11-11-24 23:01
现场设备大部分都是交流电机。就是感觉我说的那种改进方法不合理
11-11-25 12:07
把那个保险换成空开就哦了!很简单的。
11-11-26 06:03
根据系统谐波次数的含量大小,配以不同电抗率的电抗器,能抑制谐波。但要消除谐波,可以采用有源电力滤波器,
12-01-13 14:35
我感觉不合理,这样更容易烧电容器,原因1负荷大,2补偿不合理,
12-01-16 15:55
还是对其进行治理的好,应该是谐波电流的原因,可以选用有源滤波器进行治理。您说的也是对的,谐波会使电容柜产生谐振或共振。安全隐患还是存大的。
12-03-22 14:51
我有如下疑问:1、这样做合理吗?2、电抗器拆除后谐波对电容柜本身的危害不是更大了吗?
改进后的结果是电容柜确实运行良好没有发生过事故,可是偏流依然存在,变压器二次侧电缆发热仍然严重。
想请教各位大虾我的顾虑有没有必要?这样改好吗?
这样做很不合理,主要看你是几次谐波,做百分几电抗器,根据几次谐波投相应的电抗,最好做动态无功补偿.我以前在汽车车城上班,几乎每个厂都有很大的谐波,如果你需要改造,我可以给你介绍厂家
12-03-22 15:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯