登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:关于怎样获取三相220v,50HZ电压的问题

点击:305 回复:7

本人有一套三相交流安川伺服器,功率是750w,想用它来研究学习用,可它的电源要求是输入三相220v,50/60HZ,可我厂里没有这样的电源啊,只有三相380v,50HZ的电,这可怎么办,我突发奇想,用三相变频器输出的电,作为电源啊,厂里有一台闲置的1.5kw三相交流变频器,它的电源输入是三相380v,50HZ的电,不知道我能不能通过修改某些变频器参数,来获取变频器输出三相220v,50HZ的电呢?要是能的话,主要是修改哪些参数呢?大侠们,都来说说看啊,该怎么做啊,不胜感激。
11-11-23 19:21
行呀!改一下VF频率电压对应参数就行了呀!
11-12-03 20:29
最好用一个三相380/220的变压器!
11-12-04 09:28
赞同2楼意见
11-12-07 08:24
变频器的输出是不能再用做伺服的电源;
还是用变压器吧;
11-12-07 09:08
用个三相1KVA的380变220的变压器
11-12-07 10:07

引用 yslabc 在 2011/12/4 9:28:02 发言【内容省略】

是的。
11-12-07 14:27
变频器可以的,最好用380转220的三相变压器获得,这样比较好
11-12-15 08:11

工控新闻

更多新闻资讯