登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:编程软件不能连接PLC成功问题?如图
点击:4218 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
zllzlq1
请问这个问题如何解决,小弟第一次用这个东西,不是很懂,
安装程序,我是按照说明依次安装的,查过很多视频,但是每次都是这个端口不通
最后修改:
2011/11/23 9:13:39
11-11-23 09:12
1楼
编辑
引用
管理
zllzlq1
这个是贴图
11-11-23 09:16
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
软件通讯设置中是怎么设置的?PLC的编程口是不是好的,电缆是什么型号的,是不是好的?
11-11-23 10:06
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
如果这样,就应该是线的问题了。如果是USB转换接口,那十之七八是这个转接串口没用。现在的本本用串口是个非常麻烦的事。
11-11-23 10:20
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
转接器驱动安装好 编程软件设置好
11-11-23 10:22
5楼
编辑
引用
管理
zllzlq1
我全部都是新买的,想学所以自己买的
连接线是这个个图片上的线接起来的,PLC型号是:GX1S-30MR-001
11-11-23 11:00
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
要怀疑你的线了;
11-11-23 13:19
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
GX1S-30MR-001?是FX1S-30MR-001
你的线不是USB口的,直接连接,通讯设置里面直接选用COM1口,基本上都是默认的就可以,让卖线给你的确认下,让他指导下你,引到你一步步连接试下
11-11-23 13:56
8楼
编辑
引用
管理
zllzlq1
我确认了PLC上的型号
是这个型号:GX1S-30MR-001
不知道GX是不是和FX事一样的
11-11-23 14:45
9楼
编辑
引用
管理
1142038085
国产的替代FX1S型PLC,
在PC I/F 里选择“ RS232" --
端口选择 COM几 (插上USB转RS232后,右键点击电脑桌面上的“计算机”或“我的电脑”,在属性里找到“设备管理”,打开后找到COM端口项,看USB现在的端口号是几,不确认的话拔下USB再插回去!如果USB驱动没装好,系统会提示的) 端口选择要与电脑的物理端口一致!
PLC没上电不在讨论之列
通讯测试一下,如果还没反映就要确认PLC的连接线,自己做一根成本很低的!我先后做了5根都能满足要求的....外观太丑了,自已用就行了!
以上都没问题的话,就剩下PLC了...这个不懂了
11-11-23 15:25
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
提升人工智能产业技术创新力
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
科技创新驱动产业变革
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
更多新闻资讯