主题:AB plc 硬件上怎么实现和电脑连接
点击:11354 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
woshiyezidear
软件上我知道用rslinx,但是现在别人给我了一个AB plc rslogix 5000,现在我想下程序到硬件上,可是我并不知道该怎么连上
我想通过以太网来连接。
大侠们,能具体说一下吗?
11-11-22 15:24
1楼
编辑
引用
管理
youmiaoyinke
建议楼主仔佃把基础教程看一遍。如果连这个耐心也没有,那有点儿说不过去了吧?
11-11-25 15:16
2楼
编辑
引用
管理
yuechengad
不知道呢,关注一下吧
11-11-25 15:59
3楼
编辑
引用
管理
woshiyezidear
我是配置了,但是就不显示AB的硬件啊,如果能整明白就不问了,整不明白才问的
11-12-05 16:33
4楼
编辑
引用
管理
1125297541
连接需要安装好RSlinx与RSlogix5000两款软件,可以通过网线连接,直接把电脑和处理器的网口连接即可,这时候要把电脑的网络连接改成手动选择,设置IP地址。打开RSlinx选择通信再选Configure Drivers,,,,,,都这么长时间了楼主应该知道了吧,那我还废什么话,,
12-02-21 14:36
5楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
连接需要安装好RSlinx与RSlogix5000两款软件,可以通过网线连接,直接把电脑和处理器的网口连接即可,这时候要把电脑的网络连接改成手动选择,设置IP地址。打开RSlinx选择通信再选Configure Drivers,,,,,,都这么长时间了楼主应该知道了吧,那我还废什么话,,
12-02-21 15:53
6楼
编辑
引用
管理
guaiwan
RSlinx里面选的PLC的通讯模块别选错了,然后两者的IP地址要同一段,但不同IP
12-02-28 17:12
7楼
编辑
引用
管理
abc2146682
我配置了网络,而且在同一个网段不同的IP,但是列表上没有显示当前成功的连接啊,而且网络标示有叹号?
12-03-16 09:40
8楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-03-16 12:59
9楼
编辑
引用
管理
linxin5566
把程序做好了 然后上载到硬件