主题:编码盘实现位置控制
点击:429 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
jvckeyu
一张工作台要来回往复运动,用减速马达加齿轮和齿条实现。如果用一个多孔编码盘加光电开关(NPN型)套在马达轴上,实现工作台来回定点位置控制,该怎么做?假设光电开关输入1高速计数器计数,如果停止时光电开关被遮挡(输入0),这时怎么处理?
PLC用三菱FX2N-64MR
11-11-22 09:55
1楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
还真是廉价方案。
11-12-05 21:33
2楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
工作台两头各装两个接近开关,前面一段都是快速,后面一段是慢速,就可以大体上准确定位了,还要给电机配个变频器。
11-12-05 21:48
3楼
编辑
引用
管理
jvckeyu
[quote]
以下是引用
gangshiyuan在2011/12/5 21:33:34
的发言:
还真是廉价方案。
全民节约哈
最后修改:
2011/12/12 11:29:33
11-12-12 11:27
4楼
编辑
引用
管理
jvckeyu
引用
gangshiyuan
在 2011/12/5 21:48:58 发言
【内容省略】
不是这个意思,没这么简单呵呵
11-12-12 11:30