主题:6RA70变频器
点击:335 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
75748683
当我机床主轴高速运转的时候,6RA70变频调速器就会出现A031的报警是什么原因造成的,请专家帮帮忙
11-11-21 23:24
1楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
速度偏差大,具体不影响运行,但影响查看参数,可通过调整参数,将速度偏差纳入允许范围之内,消除该报警。
11-11-22 07:59
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
设定值与实际值的偏差大。这说明系统调节能力不够。看看此时的电流是否已经用满了?还是被限制了?
最后修改:
2011/11/22 19:26:30
11-11-22 19:24
3楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
看看此时的电流是否已经用满了?还是被限制了?
11-11-22 23:35
4楼
编辑
引用
管理
lhygdr
学习了。