主题:求,电工配线选型设计资料
点击:686 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lkliukailk
有没有大侠有这方便的资料或是经验啊!希望能与我们这些新手分享一下或是一起讨论!
比喻 15KW 380VAC 50Hz的电机配电 开关 热保护 接触器 电缆 等 一些原件怎么选型 具体是怎么计算出来的?
希望能讨论出有关电路方面设计的资料 计算公式 和经验分享!
11-11-19 18:12
1楼
编辑
引用
管理
lkliukailk
15KW电机电流等于15千瓦比上根号3乘以380V乘以功率因数0.95乘以效率0.9
约等于26.655A
这样算对不对啊?各位师傅级的多多指点!
11-11-19 18:23
2楼
编辑
引用
管理
qzxinjun
P=UICOSφ
11-11-19 19:59
3楼
编辑
引用
管理
wushidong
三相异步电动机,电流=功率*2,15KW电机,电流30安培。空气开关,1.1-1.3倍,导线根据口诀选,6平方铜线(4平方将将好,但是穿管、高温就不行了)。接触器1.5-2.5倍电流,热保护1.1-1.3倍电流,整定在30A。
11-11-20 12:30
4楼
编辑
引用
管理
lkliukailk
嗯! 可以啊!
11-11-20 22:54
5楼
编辑
引用
管理
ahljj
看看,,,,