我现在有个PLC300 CPU315-PN/DP CPU上自带一个以太网接口,那我用WINCC和CPU以太网通讯时候还用在装有WINCC的上位机中安装CP1613以太网通讯卡吗?
还是直接设置网址就可以了。。?谢谢大家了
最后修改:
2011/11/19 10:22:03
11-11-19 10:14
1楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
直接用普通网卡就可以了,把计算机和CPU的IP设置在同一网段就行
11-11-20 08:39
2楼
编辑
引用
管理
byf394127375
谢谢你了