主题:台达VFD——M1.5KW变频器报OL故障求助
点击:13479 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
xingbinyuan
一台台达VFD1.5KW的M系列,有问题,拆下变频器接1.5KW电机,空转时频率上升至9HZ时,报OL故障,调出运转电流大约在6.8A左右,也就是对应9HZ的样子,变频器不接电机三相输出电压平衡,感觉很明显变频器检测出的运转电流太大了,是错误的,粗测一下模块的6路触发端子电压基本正常,但现在不知道怎样下手,求高手相助。
11-11-16 20:25
1楼
编辑
引用
管理
zzyog
是不是电流传感器问题
11-11-16 20:47
2楼
编辑
引用
管理
syhjinzhuo
如果能确定电流传感器和检测电路没有问题,就换一块CPU板式一下
11-11-16 21:09
3楼
编辑
引用
管理
zzyog
OL就是过电流 台达变频器使用自己生产的电流传感器 故障率比较高
不过台达M紧凑 更换传感器不方便
11-11-17 07:49
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-17 09:28
5楼
编辑
引用
管理
xingbinyuan
请问3楼大师,变频器不接电机正常,有什么方法确定电流传感器的好坏啊,传感器不好拆下来,
11-11-17 11:49
6楼
编辑
引用
管理
zsyf
将参数初始化再试一次比较准确,以防给人误设参数弄得焦头烂额(我就经历过)。如果还这么大电流,电流检测环节值得怀疑。测霍尔的左起1-2脚,各传感器此电压要相同
11-11-17 12:05
7楼
编辑
引用
管理
xingbinyuan
谢谢各位友人,变频器已修好,是V相的电流传感器坏了。
11-11-17 19:43
8楼
编辑
引用
管理
bakfdc
引用
zsyf
在 2011/11/17 12:05:31 发言
【内容省略】
一定要初始化,如果把电机额定频率调成10HZ的话,你试运行一下就知什么回事了!
我有遇过人家乱调,就会这样报OL1
11-11-17 19:45
9楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
以后少有台达吧
11-11-17 21:39