登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:对电网影响最小的电机启动方式
点击:1251 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
认真学徒工
我朋友的印刷厂旁边有台老式冲床,每次启动都影响印刷机,冲床是全压直接启动,因为整个小区是铝缆,印刷机加了稳压器也不行,现在就是想办法让冲床启动时,减少对电网的冲击,请问师傅们,哪种启动方式好?重负载的。冲床电机15KW。请赐教!谢谢!
最后修改:
2011/11/16 20:30:45
11-11-16 20:21
1楼
编辑
引用
管理
526554009
软启动吧
11-11-16 22:51
2楼
编辑
引用
管理
yslabc
软启动加电容就地补偿
11-11-17 06:17
3楼
编辑
引用
管理
认真学徒工
重负荷设备软起动能行吗?问过一个厂家工程师,说软起动不一定行,最好用变频器,可变频器太贵了。
11-11-17 08:10
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-17 10:05
5楼
编辑
引用
管理
lhygdr
加装个软启动器,电机由“星-三角”直接改为角接。 软启动器的容量有大有小,15KW是小意思。
11-11-17 10:52
6楼
编辑
引用
管理
laozhou123
变频启动吧,比较好些,还有就是印刷机单独电缆供电
11-11-17 17:16
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
小区的供电不满足工业用电的需求,所以应该搬迁到其他的适合环境去。电网容量不够,搞什么也是白花钱。
11-11-17 19:36
8楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
自藕减压启动可能行试试吧
11-11-17 21:44
9楼
编辑
引用
管理
还在今朝
还是建议使用变频器启动,控制15KW电机的变频器也就一两千块钱
11-11-17 21:53