登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】6台变频器和一台PLC等元件如何在一个柜子里排布(20111117)

点击:3355 回复:14

最近有个项目,要3个3.7KW和3个0.75KW的变频器,还有PLC,断路器,中继,接触器等,现在想装载一个柜子里,不过还好这柜子尺寸是我自己给的,客户没有定死。就是想让大伙帮忙看看这元件该如何排布的更合理一些!这两天就想这事了。。。
最后修改:2011/11/18 8:52:10
11-11-16 10:39
你主要需要考虑的电磁干扰的问题,变频器多了对电机影响很大。动力线和信号线分开呗
11-11-16 11:27
柜子前后开门PLC及中继放前面,变频器及接触器等放后面
11-11-16 11:31
该用户被锁定!
11-11-16 15:16
做个带隔板的,把PLC弱电隔离开就行了,经济
11-11-16 16:06
顶一个
11-11-16 16:20
对4楼发言,大拇指赞一个!
如果你能留意看些原装进口的传动控制柜,他们的布局基本如此,就是强电和弱电的元器件都用金属挡墙物理分隔。接线采用柜内双绞、柜外屏蔽的形式。值得借鉴。
另外,多台变频器置同一柜内,要做好通风散热的通道和空间。变频器与变频器之间特别是上下距离要留够空间。否则散热问题将成为瓶颈问题。
11-11-16 19:20
做的规范的话,肯定干扰等影响要减小很多。
11-11-16 19:53
嗯,有点感觉了,谢谢大家的回复。。。
11-11-17 08:18
11-11-17 09:41

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯