登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:问下关于配电柜母排的链接问题

点击:1181 回复:7

我们低压配电室加啦一个母联柜     就是加啦两个柜 一个柜在原电缆沟上 另一个通过空中的线槽跨接在与第一个电缆沟平行的2号电缆沟上 2号电缆沟上是第二个柜   关键是第一柜 里面的设备是这样排放的  380的三个火线通过母排,连到万能断路器上(问题是线是从断路器的下端进线的从上端出线) 断路器出来再连到隔离开关上  然后通过空中的线槽连到二号柜中   我想问的是  这个万能断路器 与 隔离开关是否按反拉呢?  断路器可以这样进线嘛,这样算不算反送电呢,允许吗?  我们以前的配电柜都是电从隔离开关进来 再到断路器   老师们帮帮忙吧!!
 我们用的是DW17D-1900 1600A  的万能断路器
最后修改:2011/11/16 9:42:05
11-11-16 08:59
附件
以上出自百度百科——隔离开关
11-11-16 09:48
附件
11-11-16 09:50
“反送电”似乎是专门的称谓;
见过从断路器下端进线的情况;这时,操作和检修时应当特别注意。
第二个柜内,也是隔离开关和断路器吧?
11-11-16 17:12
一般不允许反接线的啊,那样有点危险。
11-11-16 19:44

引用 qlin 在 2011/11/16 17:12:28 发言【内容省略】

是的里面是俩个DW17D-1900   我在百度上看到有人说DW17是不允许反接线的 要是反接的话会引起保护能力下降 或应该降容使用  说是DW17要是反接线的话灭弧的时候容易产生短路
11-11-16 21:29

   我对新型号的开关(包括DW17)都不熟悉,你查找相关资料的做法很好;有的开关不适于下端进线,有这种情况,但不记得具体的了。
   可能,已经投入使用的话,若没有明确的安全问题,则难以更改;只能在正常操作时,尽可能不带负荷,并注意监视,取得运行经验。
   如果是设计不合理等,则可以找一找有关方面。
最后修改:2011/11/17 6:41:26
11-11-17 06:39
两段母线供电的母联柜就有反送电的时候,如果断路器本身就规定不允许反送电时,说明此断路器的质量需要打个大问号了。
可是,我搜索得的正泰电器:正泰 DW17D 系列万能式断路器使用说明(http://wenku.baidu.com/view/36cc188a84868762caaed5b2.html)(以下截图)就说上进线、下进线的通断能力相同。
附件
最后修改:2011/11/17 9:24:41
11-11-17 09:05

工控新闻

更多新闻资讯