登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:380V交流接触器怎样接??

点击:11208 回复:18

单位加工了一个立招牌,甲方要求接交流接触器,求接法。现在有380V电源,一个交流接触器,一个定时钟。定时钟怎么控制交流接触器,求线路图。
11-11-16 00:01
是定时钟控制交流接触器的通断吗?这个没看过。

需要知道交流接触器的线圈电压,定时钟输出的控制容量,及控制要求;
交流接触器,如要选型,按负载大小选电流规格。
另外,所称380V电源,是指三相四线380V,还是两线单相380V?
11-11-16 06:47
你的定时钟只要是继电器输出的就直接接好了,如果不是的话还得外加中间继电器。
11-11-16 07:25
定时器的触点串在接触器的线圈中就可以了
11-11-16 11:33
看不懂神马事情
11-11-16 16:07
接触器控制中间继电器,中间继电器控制接触器。
11-11-16 16:28
时钟控制接触器线圈
11-11-16 19:05
加一个中间继电器也可以的。
11-11-16 19:28
表情看电流大小,小的话可以不用中间继电器
11-11-16 20:57
不知道楼主说的定时钟是不是时控开关,如果是的话。时控开关不能直接接380V的交流接触器,因为时控开关的输出零线和输入零线是短接在一起的,所以只能输出220V,不能接你的380V交流接触器。不过可以有时控开关驱动一个220V交流接触器,在放大一个380v的交流接触器
11-11-16 21:41

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯