主题:大家有没更好的方法来选型!谢谢!

点击:456 回复:5

我公司前段时间一工程交给另外一家实力很强的公司去完成的;因为成本过高;亏了!
近期叫我去负责另外一个类似项目;而且让我看看能不能将成本降下来;我去了解设备工艺后看了看他们的清单我下了一跳!
控制对象:4个伺服电机带反馈型号;都是位置控制(定位);由5个气缸配合完成动作;还有两路模拟量显示;在人机界面显示;
他的选型如下:
电脑一台;三菱CPU型号:Q02H; 菱基板型号:Q38B; 菱电源型号:Q16P; 菱扩展16点DI型号:QX80; 菱扩展16点d0型号:QY10;
三菱4轴定位模块型号:QD75P4; 三菱放大器型号:MR-J3-10A ; 三菱电机型号:HF-KP13B   3个    三菱放大器型号;MR-J3-40A;
三菱电机型号:HF-KP43B 3个  NI数据采集卡型号:NI USB 6210  用采集卡将模拟量数据直接传给了电脑
个人想法(替换以上清单)
电脑一台;三菱FX-3U-32MT PLC一台;FX2N-1HC模块2块;FX2N-1PG模块3块;FX2N-2AD一块;采用PLC直接读取数据;处理后将数据传给电脑!
敬请工控朋友们谈谈你们的想法;及更科学的方法;限价比更高的方法;及我个人考虑的不足之处!谢谢!
11-11-14 20:35
真心请大家帮帮忙!
我明天又要去出差;很害怕不能及时看到你们的意见!
11-11-14 20:48
该用户被锁定!
11-11-15 09:34
谢谢2楼同仁!可以联系到你吗!
11-11-16 08:53
4路脉冲没必要上Q;
FX3U已经有三路了,加个1PG;
11-11-16 09:27
数据采集卡与AD模块比起来咋样!我大多都是采用AD模块采集运算后传送给触摸屏;数据采集卡没用过;但我听说他们这个项目会经常出现触摸屏死机现象(死机2分钟左右);谢谢大家指点!
11-11-16 09:49