主题:三菱伺服三线风扇如何判断好坏
点击:1769 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
yuokiss
这个风扇为红黄黑三色线,红黑线正负表笔都为3.3K电阻。对黄线无反应,求大虾帮忙解释,有那位大虾有原理图可否提供一下。
11-11-13 10:52
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
接在伺服上不会转了?
11-11-13 13:14
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-14 10:21
3楼
管理
lsh3213
该帖内容不符合相关规定!
11-11-21 17:20
4楼
编辑
引用
管理
yuokiss
谢谢,拿下来接在24V电源上试了试,黄线有输出信号,再装回去就没事了,现在一直运行
11-12-09 02:40
5楼
编辑
引用
管理
zhongde6022237
按楼主说的应该是接线端子虚接了,24V电压没给上。风扇没问题。
11-12-09 13:32
6楼
编辑
引用
管理
心蓝界
学习了!!
11-12-09 21:33
7楼
编辑
引用
管理
sqhuang
如果坏了的话,用在数控系统上,系统是有报警提示的