主题:新安装变压器的问题
点击:851 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
xfhy22
我们公司新安装了一台干式变压器空载运行12小时后加载设备,一台一台的试没有问题,可是稍后投的时候发生短路,而且烧的都是一相(连续三个都发生短路)
望各位前辈指点
最好告知是什么原因,也就是那个环节出的问题
先感谢了
11-11-07 21:33
1楼
编辑
引用
管理
l673772606
问题描述的不清楚是多大的变压器带的什么设备运行数据等
11-11-07 23:12
2楼
编辑
引用
管理
qlin
可以查,到设备的电源线路,之间有无问题。
11-11-08 07:18
3楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
严重过负荷呀!
11-11-08 09:14
4楼
编辑
引用
管理
kisy22
描述不清,一台一台的时,然后呢?几台全上,干式变的容量多少?负载又是多少?电缆、端子头有无松动,还是取了一相用作照明等其它方面的,导致三相电流严重不平衡
11-11-08 12:46
5楼
编辑
引用
管理
熊来咯
问题很模糊,具体情况不了解,无法判断是怎么回事 。
11-11-08 15:22
6楼
编辑
引用
管理
熊来咯
问题很模糊,具体情况不了解,无法判断是怎么回事 。
11-11-08 15:22
7楼
编辑
引用
管理
lxx297537449
一台一台试没问题说明变压器是没有问题,那说明是并列运行,看看新装的变压器的参数和原来的是否一样,变压器并列运行的三个条件是否漂足.即变比、接线组别、短路电压是相等或相近。
11-11-08 17:49
8楼
编辑
引用
管理
xfhy22
O(∩_∩)O谢谢大家了
11-11-08 19:24
9楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
是否是过载了
11-11-08 19:42