主题:一台变频器怎样分别控制三个电机呢,纳闷着,求大侠解答
点击:5808 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
lhnsyl
今天到一个工厂看见生产线上,只用一台变频器怎样分别控制三个电机运行,不是同时运行的,很奇怪,想了半天没明白,真是头疼,到坛子里问问大家,知道吗
11-11-06 19:09
1楼
编辑
引用
管理
lhnsyl
在输出端用接触器控制行吗
11-11-06 19:21
2楼
编辑
引用
管理
sx5639
应该是类似软起动的方法吧!
11-11-06 21:23
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
可以控制三台电机,变频器的功率是三台电机之和就可以了
11-11-06 22:02
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
不管你什么接,任何一台电机 启停 都要启停变频器
11-11-06 23:59
5楼
编辑
引用
管理
yueliang150
接触器切换;
11-11-07 01:44
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
工作原理:吸合接触器1----变频器工作-----变频器停止----接触器1释放---------吸合接触器2----变频器工作-----变频器停止----接触器2释放---------吸合接触器3--------变频器工作-----变频器停止----接触器3释放-------返回。
11-11-07 07:49
7楼
编辑
引用
管理
U880
木工设备封边机里一台变频器控制3台以上电机。变频器后加空开接触器,电机全工作于200HZ
11-11-07 08:23
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这个在水泵上利用的很多;
起动一个,再切换到另一个;
11-11-07 08:24
9楼
编辑
引用
管理
339402782
看7楼的流程就对了,变频器后面加接触器互锁
最后修改: