登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:通讯求解!!!

点击:840 回复:6

小弟是西门PLC的新用户,如果我将西门子300专用的MPI通讯线(6ES7 972-0CA23-0XA0)去与西门子200进行通讯,是否会造成该通讯线损坏呢??
今天我用这通信线无法和300的PLC进行通讯了……提示为可能是波特率不对,真没搞懂!!!!
消息33:17075的帮助信息
描述:
该子网上的所有站必须具有相同的传输速率值。不能给其他硬件组件分配该中断。网络中的MPI地址必须唯一,即每个地址只能分配一次。本地站地址一定不能大于可编程控制器中的最高站地址。
纠正方法:
在控制面板中调用"设置PG/PC接口"程序。在"属性"下设置网络中所使用的传输速率,调节本地节点地址,使其与网络相匹配。设置编程设备/PC的站地址,该地址不能高于网络中最高的站地址。
缩短HSA地址,使其与所使用的从站的PROFIBUS地址相匹配。
最后修改:2011/11/6 16:11:04
11-11-05 18:47
不会200选PPI通讯300mpi
最后修改:2011/11/6 10:22:10
11-11-06 10:21
至少不会坏。
11-11-06 12:50
应该没事吧,像楼主说的得设置下
11-11-07 15:48
设置错了吧
11-11-07 18:13
肯定不会坏
12-03-06 22:34
你这个问解决了吗?怎么解决的呢?
12-07-11 18:15

工控新闻

更多新闻资讯