登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:出个问题,大家做
点击:9528 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
1370577326
两台变频器同时供水,泵的扬程为30米,实际需要压力为0.2Mpa,我把一台变频器
设定在固定35HZ运行,另外一台根据压力用与补充,这里有个前提,就是原来系统是
两台泵,一开一备的,我这样做的目的是节能
(一点小常识:流量跟转速成正比,压力跟转速平方成正比,轴功率跟扎的立方成正比)
05-01-06 13:48
1楼
编辑
引用
管理
zsyf1
能节能吗
05-01-06 15:48
2楼
编辑
引用
管理
lnf522
我觉得用一台变频器就行。如果客户要两台你就多赚点。
05-01-06 17:06
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
题目出的好。值得一议。
能量守恒在这里怎么解释?不会弄出能发电的方案来吧?
05-01-06 19:20
4楼
编辑
引用
管理
yanli7234
我搬个板凳。
05-01-07 02:27
5楼
编辑
引用
管理
HLJSMDJS
我觉得原来一台泵运行节能,转两台泵不经济.最好两种工况用电能表测一下就知道了.
05-01-07 05:23
6楼
编辑
引用
管理
jcheng_9
同意大家的意见
05-01-07 09:52
7楼
编辑
引用
管理
1370577326
节能肯定节能,举个例子,一台30KW的电机,如果泵的扬程为30米,而实际用水压力为
0.15MPa,假设原来的流量为Q,转速为n,输出功率为P,分两台运行,每台只须提供流量1/2Q,那么转速也只须1/2n,而轴输出功率为1/8P(因为轴输出功率与转速立方成正比),
那么两台电机的功率就只有1/4P,当然简单这样计算是有问题的,因为转速为1/2时,压力
就只有1/4了,对于上面的问题,压力输出只有3*1/4=0.75Kg/cm2,所以要提高转速,到多少呢,对上面的题目,可以计算,应该是0.7n,这样可以满足压力要求,那么这个时候(0.7n),轴输出功率为0.34P,两台就是0.68P,所以理论节电为32%,如果两台再合理
运行的话,节电率更高。
05-01-08 17:09
8楼
编辑
引用
管理
1370577326
kdrjl,我很喜欢就这问题与你讨论,其实他的能量损耗在空载和管路截流上,一个简单的道理
如果你的电源是12V,而你只用6V,好吧,加个电阻降压吧,显然这个电阻要耗能,不知道这个解释是否合理。kdrjl,你是专家,很多问题要向你请教,希望成为你的朋友。
05-01-08 17:17
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
to 1370577326:
我已经注意到了你的发言。并感谢你的讨论和奉献。谢谢。
另外,你也不要有什么顾虑,在论坛里,没有什么专家,用不着对谁客气,大家彼此平等讨论问题,交流嘛。千万不要给自己戴上紧箍咒。我很喜欢你的发言。
至于你的题目,容我好好看看,再作评论。关于恒压供水系统我没有做过,所以很关注你的题目和讨论。
05-01-08 17:46
上一页
下一页
工控新闻
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
e络盟现货供应 TE Connectivity 全新自动化解决方案
皮尔磁:用可持续战略塑造绿色未来
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
更多新闻资讯