主题:三菱的PLC(或运动控制器)能否连续读取编码器信号

点击:504 回复:4

三菱的PLC(或运动控制器)能否连续读取编码器信号,是从伺服放大器上输出的伺服电机自带的编码器信号、
11-11-05 12:38
三菱伺服输出是差分信号,需要转换一下;
11-11-05 14:00
哦,那请问版主。PLC和电脑连接,能否将这路编码器信号传输到电脑呢!
11-11-05 14:05
首先需要把信号转换,再接到PLC的高速计数端;
11-11-05 15:32
哦,谢谢哦
11-11-07 10:15